  • 電纜出配電柜經由橋架至配電箱具體算法及預留!詳細!

    比如一根YJY5*10電纜從配電柜出來經過橋架至同層的配電箱中,具體預留如何計算。是不是 2米(出配電柜預留)+1.5米(電纜終端頭預留)+1.5米(電纜進橋架預留)+豎直及水平長度5米+1.5米(電纜出橋架預留)+1.5米(電纜終端頭預留)+2米(進配電箱預留)=15米*1.025(電纜波形)=15.375米,還問一下多大電纜需要做電纜頭,多大電纜直接壓端子。請有經驗大神解答

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一般電纜橋架敷設,只考慮箱體的半周長預留,至于規則規定的彎折處、入戶處很少預留,實際施工也不發生,,但是系數1.025是要考慮的

    2017-03-14 10:53:49 

  • 配電箱預留有些東西做預算時候的算進去,按照預留表里是不是所涉及到的都要算進去

    2017-03-14 10:56:55 