a_18704611193 2017-03-14 10:39:38 | 黑龍江省 安裝 | 2436查看 2回答
電纜詳細預留問題
比如一根YJY5*10電纜從配電柜出來經過橋架至同層的配電箱中,具體預留如何計算。是不是 2米(出配電柜預留)+1.5米(電纜終端頭預留)+1.5米(電纜進橋架預留)+豎直及水平長度5米+1.5米(電纜出橋架預留)+1.5米(電纜終端頭預留)+2米(進配電箱預留)=15米*1.025(電纜波形)=15.375米,還問一下多大電纜需要做電纜頭,多大電纜直接壓端子。請有經驗大神解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般電纜橋架敷設,只考慮箱體的半周長預留,至于規則規定的彎折處、入戶處很少預留,實際施工也不發生,,但是系數1.025是要考慮的
至于電纜頭一般都要求制作,但是需要確定安裝位置,如戶內箱內的電纜,制作電纜頭后無法安裝壓線,一般按焊壓接線端子考慮,大型號的電纜如YJV4*50都要制作電纜頭,小型號的電纜如YJV3*2.5 需要根據安裝環境或者安裝的設備確定
2017-03-14 10:56:50
-
你計算的沒錯,盡管施工的未必這樣做。只要標明是電纜都計電纜頭,同樣不用管施工時如何做。
2017-03-14 11:02:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看