    關于配電箱預留的事情我們單位現在審計碰到了一些問題:電纜進入配電箱是要預留半周長還是預留2米,定額中的計算規則是這樣寫的:1、電纜進控制、保護屏及模擬盤等,預留高+寬,2、高壓開關柜及低壓配電盤、箱,預留2米, 施工單位的說所有的箱柜都屬于低壓配電箱,所以按第二條算,但是我覺得應該按第一條計算,應該是怎么樣的呢?我各位高手能給個詳細的解釋,謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個計算規則說的很清楚,就字面解釋,配電箱確實應當按第2條內容處理。 因為第1條它明確了是“電纜進控制、保護屏及模擬盤”呀。而第2條卻有“高壓開關柜及低壓配電盤、箱”字樣,這確實是低壓配電箱呀! 怪就怪這條規則的編制者,誰讓他不弄得含糊一點呢。

    配電箱預留

    2012-05-29 11:24:23 

  • 按定額工程量計算規則,電纜接入配電柜、箱預留長度按2米計,不是按半周長。

    2012-05-29 11:31:04 

  • 配管箱等是按第二條,不過,這個是有一定爭議的,在浙江10定額中,有個注解:“電纜附加及預留的長度只有在實際發生,并已按預留量敷設的情況下才能計入電纜長度工程量之內”。供參考。

    2012-05-29 11:46:44 

  • 您好 應該綜合起來考慮的這個問題 主要看現場的施工情況 第二條的規定2m定額是按照電纜下進下出的施工工藝來考慮的 下面給你截圖了 如果現場按照這個施工考慮那么就按照2m來計算 但是電纜是按照上進上出的施工工藝考慮就應該是半周長的預留 是的 只有有電纜溝的時候才會出現下進下出的情況 其余的時候都是按照上進上出考慮

    保護屏

    2012-05-29 11:56:02 

  • 同意樓上, 配電箱確實應當按第2條內容處理

    2012-05-29 11:27:48 

  • 配電箱柜和控制、保護屏以及模擬盤是不同的電器產品,電纜進入配電箱應該預留2米,前提是電纜進線方式為盤(箱)下進出線; 如果不是盤下進出線方式,一般可考慮預留半周長的方式(高+寬)(參照導線進入配電箱預留長度要求) 控制屏---顧名思義是用來控制所內外的電氣設備幾線路的運行狀態(如合閘或分離)它一般通過遠程操控來實現。 保護屏---是對所控制線路或設備出現運行故障時進行保護,防止故障狀態下的設備或線路長期運行而造成更大的損害。它一般有過流、過壓、欠壓、漏電等組成。 安裝工程上常用的控制箱全稱應為配電控制箱,屬配電箱的一種;

    2012-05-29 11:35:21 

  • 配電柜跟箱子是不一樣的

    2012-05-30 00:15:23 

  • 施工單位的說所有的箱柜都屬于低壓配電箱,應該按第二條算,不應該按第一條計算。因為施工圖明確名稱是配電箱、柜;不是控制、保護屏及模擬盤。

    2012-05-30 06:00:46 

  • 同意glimer意見。按控制盤和配電盤分別計算 不能弄混。

    2012-05-30 08:01:44 

  • 按第二條,但注意是盤下進線,那高低壓柜在盤上進線時就是要加上盤高來計算了吧

    2020-04-22 15:12:42 

  • 按第一條合理。新版消耗量標準已經都改為(預留寬+高)。自己看一下。