貝兒 2015-11-10 13:07:52 | 黑龍江省 安裝 | 4581查看 5回答
電纜進配電柜預留的問題
配電柜長寬高1000*800*2200,配電柜為下進線,電纜進柜應該預留2m,還是配電柜的半周長2.2+0.8=3m呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電柜長寬高1000*800*2200,配電柜為下進線,電纜進柜應該預留2m,還是配電柜的半周長2.2+0.8=3m呢?
——:是配電柜的半周長的
2015-11-10 13:10:47
-
配電柜長寬高1000*800*2200,是配電箱長厚高,預留長度應該1000+2200=3200 。即3.2米。
2015-11-10 13:26:45
-
同意樓上,應該為3.2m,另外電纜進配電箱一般需要設一個電纜頭,所以還要考慮電纜頭的預留,故此應該為3.2+1.5=4.7m
2015-11-10 14:27:22
-
應該為盤下進線2m+電纜終端頭1.5m=3.5m,記住電纜進出配電柜:(盤下進出線2m+電纜終端頭1.5;電纜進入配電箱:電纜終端頭1.5m),穿管敷設不計算2.5%,其它敷設方式
;(電纜預留+水平+垂直)*1.025%
2015-11-11 00:43:59
-
配電柜長寬高1000*800*2200,是配電箱長厚高,預留長度應該1000+2200=3200 ,即3.2米。電纜進配電箱一般需要設一個電纜頭,所以還要考慮電纜頭的預留,故此應該為3.2+1.5=4.7m
2015-11-11 09:43:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看