上弦月 2013-10-14 10:03:22 | 黑龍江省 安裝 | 5437查看 11回答
電纜預留問題
電纜進入低壓配電箱的預留量: 1、預留量=(高+寬)+電纜終端頭(1.5m) 2、預留量=(高+寬) 3、預留量=2m+電纜終端頭(1.5m) 4、預留量2m 請問上面四個答案中哪個是正確的?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正確的叫法不是低壓配電箱,是低壓配電柜。1、電纜進入低壓配電柜,預留量=2m+電纜終端頭(1.5m)。 2、電纜進入配電箱,預留量=高+寬(是否加電纜頭1.5要看當?shù)囟~),不是1回答所說的只有配線。 最好你看看當?shù)氐碾娎|章節定額,各地會有不同,深圳的電纜頭1.5進箱時不用計算。
2013-10-16 20:51:27
-
這個是北京的最新的 各地應該差不多,希望能幫助你。。。。。。。算北京的話我會按答案2走,最后總長再乘以1.025m
這個電纜頭的量一般不算,因為這個進柜預留的這個長度(高+寬)已經夠了,不需要
附表2 電纜敷設的附加長度表序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設馳度、波形彎度、交叉 2.50% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 各種箱、柜、盤、板 高+寬 按盤面尺寸 8 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 9 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 10 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 11 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 2013-10-14 10:37:10
-
電纜進入低壓配電箱的預留量: 1、預留量=(高+寬)+電纜終端頭(1.5m)
2013-10-14 10:37:18
-
1.電纜進入低壓配電箱預留長度為2M. 2 配線進入低壓配電箱預留長度為 高加寬。 根據問題是電纜進入配電箱則選擇4為正確答案
2013-10-16 09:57:24
-
1 回答是對的
2013-10-14 11:03:27
-
你好:應該是2、預留量=(高+寬)
2013-10-14 10:06:55
-
可以按1計算還要乘1.025的系數
2013-10-14 11:13:01
-
+2米電纜進低壓配電箱 電纜每端加1.5m的電纜終端頭制作 *1.025的松弛長度 不要聽半周長哈 那是線的預留長度 別誤導
2013-10-14 10:06:07
-
箱的預留量=高+寬;電纜終端頭的預留量=1.5m;電纜進入低壓配電箱的預留量=答案1;
2013-10-14 10:29:14
-
序3、進柜箱2m+電纜頭1.5是對的。
2013-10-14 13:36:21
-
電纜預留量: 電纜進入低壓配電箱的預留量是配電箱柜的半周長;電纜配置設備附近,預留1米(從設備負荷預埋管端頭算起預留1米);電纜進出建筑物,按建筑物外墻邊緣算,預留1.5米。