無網名 2017-03-20 21:44:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1308查看 2回答
基礎層框架柱鋼筋量計算結果為0
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你將基礎層柱屬性中的其它屬性插筋構造“設置插筋”更改為“縱筋錨固”,【另外你一層柱繪制沒有,如果沒有繪制,繪制完成后再計算】
2017-03-20 21:48:36
-
這個應該是你基礎層的柱子太短了,你基礎層的柱子就不要在基礎層定義了,直接把一層的柱子改標高到基礎層來就行了如果是只有一個這么長的小短柱的話,你把柱屬性里的設置插筋,改為縱筋錨固就好了
2017-03-20 21:47:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看