623431260@qq.com 2017-04-14 13:22:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1806查看 1回答
后澆帶鋼筋問題!?。?
如圖1圖2為圖集中板鋼筋構造,若工程要求后澆帶按圖集布置,我現在有以下問題,希望各位大神走過路過給出建議提點一下,謝謝?。?!1、若板筋按照圖1中貫通布置,是不是就不需要布置后澆帶另行計算鋼筋?2、若板筋按照圖2中斷開搭接布置,在廣聯達中板后澆帶鋼筋要怎么設置(如圖3)?假設板筋是雙層雙向C8@200的!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三張圖表示的三個意思:第一張就是表示后澆帶寬度及貫通鋼筋通過,第二張表示鋼筋在后澆帶搭接的長度,第三張是圖形算量里給的后澆帶加筋示意圖
2017-04-14 13:38:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看