六毛 2017-04-25 15:10:46 | 河南省 安裝 | 3142查看 2回答
銅接線端子與電纜頭制作安裝
請教專家老師:什么時候套用銅接線端子子目(壓銅接線端子安裝與焊銅接線端子安裝)?什么時候套用電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝子目?電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝有什么區別?非常感謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請教專家老師:什么時候套用銅接線端子子目(壓銅接線端子安裝與焊銅接線端子安裝)?答:電線(當電線直徑超過6mm2時,必須壓接銅接線端子)。什么時候套用電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝子目?答:電纜(當電纜的芯線直徑超過6mm2時,必須壓接銅接線端子,做成電纜頭,但銅接線端子不得另計)。電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝有什么區別?非常感謝答:電纜頭是指所有電纜的電纜頭;電力電纜是所有電纜其中的一種。其它還有控制電纜、防火電纜等。
2017-04-26 09:25:59
-
什么時候套用銅接線端子子目(壓銅接線端子安裝與焊銅接線端子安裝)?使用銅接線端子時,就套銅接線端子子目。導線為銅線時使用銅接線端子,線徑小魚6平方毫米時使用焊接。什么時候套用電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝子目?所有電力電纜頭制作安裝時都做電纜終端頭制作安裝的。電力電纜頭制作安裝與電纜終端頭制作安裝有什么區別?是一回事情,是區別在于室外和室內。
2017-10-29 17:12:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看