匿名用戶 2017-05-14 11:12:41 | 廣東省 安裝 | 1225查看 1回答
氣體滅火問題
如圖,消防專用電源及自帶備用電源是配置在氣體滅火控制器內的嗎?不用另外單獨算工程是嗎?還有上面的CAN總線一般是什么型號的線。二總線、RS485、CAN有什么區別。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防專用電源及自帶備用電源是配置不是在氣體滅火控制器內。要另外計算工程量。二總線、RS485一般都是兩芯雙絞線的。CAN總線一般是多線的。使用場合和布線的結構不同。上圖的CAN總線是可以使用RS485線纜代替的。特性 RS-485 CAN-bus單點成本 低廉 稍高系統成本 高 較低總線利用率 低 高網絡特性 單主網絡 多主網絡數據傳輸率 低 高容錯機制 無 可靠的錯誤處理和檢錯機制通訊失敗率 高 極低節點錯誤的影響 導致整個網絡的癱瘓 無任何影響通訊距離 <1.5km 可達10km(5kbps)網絡調試 困難 非常容易開發難度 標準Modbus協議 標準CAN-bus協議后期維護成本 高 低
2017-05-14 14:32:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看