大張偉 2025-03-31 10:35:25 | 廣東省 安裝機電安裝算量GQI | 126查看 1回答
氣體滅火布線問題
如圖,1、七氟丙烷滅火裝置走線,4*(ZR-BV2.5)/SC25,若房間內有3個七氟丙烷裝置,應該怎么走怎么計算? 三個七氟丙烷是同一回路還是不同回路呢 2、緊急啟停按鈕5*(ZR-BV1.5)/2*SC20是什么意思,房間內有三個按鈕的話如何計取走線?三個啟停按鈕之間是同一回路還是不同回路呢? 求教各位老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、同一回路,總長度計算
2、5根BV1.5的線分開穿2根25管,但為什么不用一根管呢,可以問下設計。三個按鈕按同一回路總長度計。
2025-03-31 14:28:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看