學習中 2018-02-25 16:18:21 | 河南省 安裝 | 6332查看 4回答
電井內橋架到配電箱
如圖,400*200橋架到應急照明配電箱穿5*6/CT.SC40是直接沿墻面藍線敷設穿SC40的管,還是先向上到頂板,再下來,但是沒有說明敷還是暗敷,怎么判斷明敷和暗敷?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架為豎向橋架,從橋架 的側面配管(沿頂板下面位置開孔),明敷到對應應急照明箱位置再向下,至應急照明箱。
2018-02-26 07:49:28
-
管道井里面一般都是明裝,配電箱至橋架之間配管然后走橋架,先上再下
2018-02-25 16:29:53
-
電井內橋架,配管一般都是明配
2018-02-25 17:34:22
-
按照你提供的圖紙,橋架為豎向橋架,建議計算的時候從橋架 的側面配管沿頂板明敷到應急照明箱,電井內敷設一般均到后期定型后根據現場布置
2018-02-25 20:55:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看