女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 現澆板鋼筋繪制

    結構布置中說明圖中所繪鋼筋均為增補,其余未畫出的為C8@200雙層雙向,請問如圖所示位置除了圖示的C10@200,C6@400,還需要布置面筋嗎?雙層雙向
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:單向受力的板,C10-200、C6-400是底筋,不是面筋。按說明里的要求屬于附加的,所以要布置。


    2018-04-02 14:21:31 

  • 這你還需要詳細閱讀設計說明,單從你的描述入平面上看,沒有面部鋼筋,或者板支座負筋的標注。當沒有面部鋼筋時,至少是要有板支座負筋。

    2018-04-02 14:20:53 

  • 你好:應該布置板面受力鋼筋,因為圖紙中有3個方向沒有布置板負筋,一個方向是附加板面筋。

    2018-04-02 14:24:41 