  • 現澆板鋼筋

    新手對板鋼筋的識圖不太明白,麻煩老師指點一下,謝謝了

    1. 黃圈是不是這塊板的受力筋同時也是分布鋼筋呢?(140板厚的分布鋼筋并沒有在說明中注明)

    2. 綠圈的鋼筋值是代表整根負筋的還是只有右邊的一部分呢?識圖

      負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    板厚140的分布筋用板厚150的A8@150吧。

    負筋不是都標注有鋼筋信息的嗎

    首次提交 2020-03-28 16:20:20  最近修改2020-03-28 16:21:26 (修改過1次)

  • 黃圈的是受力底筋 不是分布筋  c10-150  是代表整根的, 800 是每側的長度,

    2020-03-28 16:20:59 

    • 黃圈是這塊板的受力筋,不是分布鋼筋,140板厚的分布鋼筋并沒有在說明中注明,只能問設計

    • 綠圈的鋼筋值是代表整根負筋。


    2020-03-28 16:23:26 