女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 主次梁相交

        說明里,主次梁相交節點均在主梁上次梁兩側各附加3Ad箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋。

    這句話是說在次梁兩側增加箍筋,在計算設置里我已經改成了6,那么在定義和主梁相交的次梁時,需要在其它箍筋那里輸入3Ad嗎

    其它箍筋
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
            1、這句話的意思不是你那種理解放在次梁處,是“主梁上,次梁兩側處布置”,即布置在主梁上;
            2、在計算規則那里設置“6”后,匯總計算就會有的了;不需要再在梁屬性下設置了。

    2018-05-26 10:12:07 

  • 不用的,前面設置了,你繪制了梁,就會自動計算。
    這個其他箍筋的位置不用輸入,這個位置是輸入一些特殊箍筋的。

    2018-05-26 10:09:56 

  • 不需要  直接輸入6c8就可以  

    2018-05-26 10:10:12 

  • 不要再其它箍筋中輸入的,可以原位標注檢查一下主梁上的次梁加筋是否有生成,如果沒有就需要原位標注在輸入次梁寬度,然后輸入次梁加筋6就可以的

    2018-05-26 10:12:16 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看