181****2683 2018-07-30 10:36:24 | 河南省 安裝 | 3327查看 3回答
燈具吊頂安裝
第一:燈具吊頂安裝的話,從頂板到吊頂位置這一段配管和接線要計算么?如果計算的話在頂板的位置設一接線盒,是不是只需要計算一跟配管和接線就可以了?第二:如果是弱電如煙感等,由于頂板處不能設接線盒,是不是要計算兩根配管和配線?(一上一下)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一:燈具吊頂安裝的話,從頂板到吊頂位置這一段配管和接線要計算么?你去看看吊頂燈具安裝的定額,北京是管線都已經包含了。如果計算的話在頂板的位置設一接線盒,是不是只需要計算一跟配管和接線就可以了? 是的,如果需要只計算管線,還要考慮一個接線盒蓋第二:如果是弱電如煙感等,由于頂板處不能設接線盒,是不是要計算兩根配管和配線?(一上一下)沒有不能設置接線盒的,頂板都預留接線盒,只考慮一根就可以
2018-07-30 10:49:51
-
第一:燈具吊頂安裝的話,從頂板到吊頂位置這一段配管和接線要計算么?如果計算的話在頂板的位置設一接線盒,是不是只需要計算一跟配管和接線就可以了?第二:如果是弱電如煙感等,由于頂板處不能設接線盒,是不是要計算兩根配管和配線?(一上一下)
都是一根配管,接線盒至設備(燈具、探測器),一般選用軟管,如金屬軟管2018-07-30 11:25:11
-
答:都是用一段軟管過渡。不過計算方法不同:一、燈具安裝含了這段軟管及線,不再另行計算(北京定額是這樣,看看河南定額的計算規則是否相同);二、弱電的軟管及線,需要另行計算。煙感等安裝不含這段(軟管及線)。
2018-07-30 17:13:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看