08定額消防管道連接問題
如圖所示。大于50的管道采用溝槽連接件連接、法蘭連接,08河南定額上有溝槽式卡箍連接和溝槽式法蘭連接1.在計算管件的時候應該是計算法蘭片還是計算卡箍,計算法蘭片的話怎么計算?2.設計要求大于50溝槽連接,如果計算卡箍的話,100*100*65異徑三通是否計算兩個100卡箍,一個65卡箍?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在計算管件的時候應該是計算法蘭片還是計算卡箍,計算法蘭片的話怎么計算? 計算卡箍2.設計要求大于50溝槽連接,如果計算卡箍的話,100*100*65異徑三通是否計算兩個100卡箍,一個65卡箍? 是的。你理解的很對。但一般情況下,實際施工中100*100*65用機械三通,不計算卡箍的。DN80及以上的才用卡箍連接。
2018-08-18 14:48:14
-
溝槽連接直接是兩個,三通是三個,四通是四個,計算管件計算卡箍,計算法蘭是如果閥門等連接是法蘭連接,不用計算,直接套用法蘭連接就可以,法蘭定額已包含在內
2018-08-18 10:04:38