0.0 2018-12-10 10:39:36 | 河南省 土建 | 10625查看 1回答
河南16定額腳手架
河南16定額中,地下室層高高在4.2M時是不是需要計取第一條里的滿堂腳手架12-59之后,天棚抹灰和樓板澆筑還需要在計取兩次滿堂腳手架么?單項滿堂腳手架12-59服務的內容包括什么呢?計取了第一條要求的滿堂腳手架12-59之后,剩下的砌塊墻的砌筑,混凝土墻、梁、板的澆筑單項腳手架還需要在單獨計取么?
補充問題:請問老師,圖片2),3),5)條中關于墻體及墻面工程量是否只計算高度在3.6m以外的部位呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問:河南16定額中,地下室層高高在4.2M時是不是需要計取第一條里的滿堂腳手架12-59之后,天棚抹灰和樓板澆筑還需要在計取兩次滿堂腳手架么?單項滿堂腳手架12-59服務的內容包括什么呢?計取了第一條要求的滿堂腳手架12-59之后,剩下的砌塊墻的砌筑,混凝土墻、梁、板的澆筑單項腳手架還需要在單獨計取么?
答:第1條計算規則適用于的對象是滿堂基礎,不適用于地下室;地下室層高4.2m,超過了3.6m,如果地下室有磚內墻,磚內墻可以按計算規則第2條計算單排腳手架;如果地下室有加氣混凝土砌塊內墻,加氣混凝土內墻可以按計算規則第2條計算雙排腳手架;地下室室內粉刷可按第3條計算滿堂腳手架,也可以按第4條計算滿堂腳手架,且記第3條和第4條只能計算一種;地下室如果有現澆混凝土內墻、獨立柱、單梁,現澆板可以按第5條計算相應腳手架。2018-12-11 21:57:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看