女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 河南16定額,腳手架

    地下室層高5m,我計算了綜合腳手架,是否還可以計算以下內容?

    1. 外墻混凝土澆筑3.6m以外部分,套用單排腳手架

    2. 內墻砌筑3.6m以外部分,套用雙排外腳手架

    3. 內墻及天棚裝飾,室內粉飾高度在3.6m以外,套用滿堂腳手架

    4. 梁、板、柱、墻高度3.6m以外,分別套用腳手架

      滿堂腳手架

      實際施工除了外墻澆筑及室內砌筑裝飾會用到腳手架,其他都是支撐體系,我這樣理解,是不是套用多了?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、外墻不能套

    2、內墻砌體可以套,根據磚或砌塊套0.3的單或雙腳手架

    3、可以套滿堂

    4、砼的可以分別套0.3單排、雙排或滿堂

    2023-09-09 20:55:53 

點我,有新答案通知你哦