180****2059 2018-12-11 14:50:02 | 河南省 安裝 | 1392查看 2回答
多芯電纜乘系數問題
多芯電纜乘系數,通用安裝工程里有說明,市政工程里沒有說明,那么市政工程的多芯電纜需要乘系數嗎?例如YJV22-1KV-4x35+1x25的電纜,路燈工程使用的,需要乘1.3的系數嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多芯電纜乘系數,通用安裝工程里有說明,市政工程里沒有說明,那么市政工程的多芯電纜需要乘系數嗎?不需要的。。套市政的定額子目,按市政的定額規則。例如YJV22-1KV-4x35+1x25的電纜,路燈工程使用的,需要乘1.3的系數嗎若是套市政的定額子目,不需要乘以系數的。
2018-12-11 14:54:05
-
答:不要以為路燈就是市政工程,大錯特錯。路燈是電氣工程,5芯電纜也需要乘以系數1.3市政工程沒有任何與電氣相關的子目。
2018-12-11 15:12:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看