箍筋加密
柱的箍筋c8-100/200,加密區的這一段箍筋有起步距,非加密的一段也有起步距嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱的箍筋c8-100/200,加密區的這一段箍筋有起步距,非加密的一段也有起步距嗎
柱的箍筋C8-100/200加密區的這一段箍筋有起步距,非加密的一段沒有起步距了.一般在一個構件中,只有在起始處有起步距.
2018-12-20 15:39:13
-
沒有,直接就是從加密區接著算了。
2018-12-20 15:06:28
-
加密區有起步距離,非加密區就不再有起步距離了,是從加密區直接開始計算的
2018-12-20 15:09:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看