181****2683 2019-01-21 10:00:31 | 河南省 安裝 | 920查看 2回答
超高費的問題
售樓部一層標高0,二層標高5.05,我想問下第一:按照電氣章節說明,操作物高度大于5米需要計算超高費,我想問下這個夠的著超高費么?
補充問題:走頂板敷設的配管是不是不管層高多少,均不計算超高費?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣是指操作高度,你這是層高,一般線、燈具不會是在板頂面上層的,而板至少厚十幾公份,那高度就不夠了。頂板暗敷時自然是配合土建施工,肯定沒有超高了。
2019-01-21 10:02:30
-
走頂板敷設的配管是不是不管層高多少,均不計算超高費?答:說的很對。(沿5.05米頂板敷設的明配管、橋架、母線槽、燈具,需要計算操作高度增加費)層高超過5米,即可計算超高費。
2019-01-21 10:47:12