克里斯迪亞諾 2019-02-14 16:47:52 | 廣東省 安裝 | 3306查看 2回答
請問電氣火災監控系統和自動報警是共用主機嗎
老師們好,請問WEFPS-B32監控主機是電氣火災監控系統的主機嗎?消防控制室這里我做預算要算什么東西,是算一臺主機,然后主機包含方格內的東西就行嗎?消防水泵房引來的ZN-RVS-2*1.5線是干什么用的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納老師們好,請問WEFPS-B32監控主機是電氣火災監控系統的主機嗎?是電氣火災監控系的主機。消防控制室這里我做預算要算什么東西,是算一臺主機,然后主機包含方格內的東西就行嗎?要算:火災報警控制器(注明幾個回路)、總線手動控制盤、多線聯動控制盤(注明幾個點)、消防廣播主機、消防電話主機、圖形顯示裝置、消防電源。消防水泵房引來的ZN-RVS-2*1.5線是干什么用的?按圖上接的位置應該是水泵房消防電話的電話線(起泵專線2芯是不夠的,一般用的是KVV-4*1.5或KVV-7*1.5)
2019-02-15 09:47:52
-
老師們好,請問WEFPS-B32監控主機是電氣火災監控系統的主機嗎?不是的。獨立的主機。消防控制室這里我做預算要算什么東西,是算一臺主機,然后主機包含方格內的東西就行嗎?要根據配置計算消防水泵房引來的ZN-RVS-2*1.5線是干什么用的?這個是消防水泵控制線。消防控制室可以直接啟動水泵的。
2019-02-14 18:01:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看