女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝配電箱問題

    請教一下,這些配電箱是不是需要標注箱體尺寸,我看了很多的圖紙,遇到的都是配電箱只有編號,沒有說明箱子尺寸的,是我看圖紙沒有理解對,還是……箱子尺寸

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:很多設計配電箱都是不標注尺寸的,這種情況就得自己計算了,小型空氣開關斷路器如DZ-47系列的1P開關是二個人模數,一個模數是9mm,也成為是一位,一位=18mm,以此類推,2P是36mm,3P是54mm,漏電開關是二位半=45mm,用點心時間長了,接觸多根據配電箱內的元器件,自然就會計算出配電箱的尺寸。

    2019-03-29 07:29:27 

  • 遇到配電箱只有編號,沒有說明箱子尺寸的,還是需要問一下設計比較好……

    2019-03-28 21:50:41 

  • 一般正規設計都應該標注參考尺寸,現在很多設計人員經常不標或者采用非標尺寸,所以需要個人根據經驗估算大致尺寸。你理解的沒毛?。?/p>

    2019-03-28 21:50:42 

  • 既然沒有標注尺寸,你問他可能也沒有用(他也不知道),就自己按常規估一個吧,(估一個中等偏高一點規格)

    2019-03-29 06:08:21 

  • 請你看一下,箱體中布置了哪些東西、占用多大空間。根據特點尺寸來套取不同規格的定額。

    2019-03-29 06:56:27 

  • 一種情況根據以往累積經驗,最好咨詢一下生產廠家

    2019-03-29 08:01:37 