木槿 2021-01-05 20:30:42 | 四川省 安裝預算結算安裝算量GQI | 2868查看 5回答
配電箱預留問題,
1.配電箱上進上出,下進下出,配電箱都要計算半周長預留嘛
2.已經計算了配電箱的預留還需要計算電纜終端頭的預留嘛?可有大佬解答
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.配電箱上進上出,下進下出,配電箱都要計算半周長預留
2.已經計算了配電箱的預留就不需要計算電纜終端頭的預留了
2021-01-05 20:34:07
-
進出線和電纜終端頭都要同時考慮預留的,在清單計算規范有。
2021-01-05 20:41:42
-
清單計算規范都需要計算預留量
首次提交 2021-01-05 22:20:53 最近修改2021-01-05 22:20:54 (修改過1次)
-
配電箱、電纜頭都需要預留
2021-01-05 23:04:17
-
配電箱上進上出,下進下出,配電箱都要計算半周長預留嘛?
答;都要計算半周長的預留量。
2.已經計算了配電箱的預留還需要計算電纜終端頭的預留嘛?
答;還要計算1.5米的電纜頭(電纜頭制作就需要1.5米長度,不然夠不著配電柜內上面的銅母排,與下面的零線銅母排、接地銅母排。見下面截圖),沒事到現場打開配電柜看一下,就明白電纜頭需要1.5米長了。
首次提交 2021-01-06 07:52:31 最近修改2021-01-06 07:52:31 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看