導線配電箱預留長度
軟件中,導線配電箱預留長度為,半周長+管內穿線與軟硬母線連接長度1.5m。請問下,這個1.5m是什么意思?算預留長度的時候到底要不要加上呢?先謝謝了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在軟件中設置導線進配電箱的預留長度默認為半周長,也可以輸入固定值 下面的那個和硬母線連接的預留不是進配電箱的預留 若實際施工中有硬母線和導線連接,在右側構件下新建母線 或者 識別反建母線 此時匯總計算,選中與硬母線連接的導線查看工程量 可以看到導線與硬母線的預留長度
2012-12-28 16:58:51
-
管內穿線與軟母線連接和配電箱預留長度是兩個意思應該加上。
2012-12-28 10:44:19
-
導線進入配電箱預留長度是配電箱的半周長
2012-12-28 10:44:25
-
線纜預留是按規范規定設置的,并區分不同的情形進行了詳細設置。 在實際工程中,只要是發生了某幾種情形,就應當將其相應的預留 量相加計算。不能只考慮其中一點處的預留,而忽略了其它點處的預留, 否則,會造成漏算。 這些內容,算量軟件會自動進行計算的,不需要人為調整。 綜合以上情況,我認為:這個1.5米是管內穿線與軟硬母線連接的預留量。 如果你的工程中,管內穿線與軟硬母線存在連接 的情況,就應加上,否則不能加。
2012-12-28 12:00:25
-
是預留接線的長度。應該把所有預留的量進行匯總計算的,還有系數0.025也是記取的
2012-12-28 12:02:50
-
是計算規則規定預留的工程量,要加上才對。
2012-12-29 00:21:07
-
配電箱、柜預留是電纜連接到箱體的一半才開始算預留,還是在電纜連接箱體的頂或者低就開始算預留,望解答
-
計算配電箱1到配電箱2之間的BYJ-3x2.5之間的預留長度?
預留長度等于箱體半周長x導線個數x箱體個數嗎?(我這邊是四川項目)
-
各位老師 配電柜到戶內配電箱的電纜預留計算
樓棟的配電柜到戶內配電箱的電纜預留是計算長+寬還要不要加上終端頭的預留1.5m?還是兩個都要計算
-
總配電箱到分配電箱之間為電纜,兩邊配電箱尺寸沒標注,應該預留兩個1.5m加多少