29005034 2019-04-22 09:13:11 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1902查看 2回答
請問屋面的連接避雷帶的這段引下線應該套【利用建筑物主筋引下】還是【沿建筑、構筑物
請問屋面的連接避雷帶的這段引下線應該套【利用建筑物主筋引下】還是【沿建筑、構筑物引下】呢?
第1:屋面框架柱距離女兒墻還有一段水平挑板,柱頂鋼筋連接女兒墻上接閃帶這一段是不是計算:【水平+女兒墻高+150mm支架高】?然后應該套【避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下】并加入【鋼筋主材】,還是套【避雷引下線敷設 沿建筑、構筑物引下】呢?
第2:設計說明【不同標高接閃帶利用結構柱內兩條主筋或用40X4熱鍍鋅扁鋼暗埋焊接連通形成閉環,避雷線在穿過伸縮、沉降縫時,應采取V型連接】是不是按處算接地跨接線呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用建筑物主筋引下
屋面框架柱距離女兒墻還有一段水平挑板,柱頂鋼筋連接女兒墻上接閃帶這一段是不是計算:【水平+女兒墻高+150mm支架高】?然后應該套【避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下】并加入【鋼筋主材】
對
設計說明【不同標高接閃帶利用結構柱內兩條主筋或用40X4熱鍍鋅扁鋼暗埋焊接連通形成閉環,避雷線在穿過伸縮、沉降縫時,應采取V型連接】是不是按處算接地跨接線呢?
是的,你非常專業
2019-04-22 09:17:04
-
利用建筑物主筋引下
2019-04-22 09:15:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看