  • GQI2018電纜頭個數問題

    GQI2018電氣安裝算量:總配電箱與分配電箱之間為橋架連接,橋架在配電箱上方,與配電箱有豎向垂直橋架連接,橋架已連接成回路,電氣回路為SC50/CT-YJV-5*16,總配電箱橋架設置為起點(按起點標高),分配電箱橋架處畫一條回路短線,選擇起點點擊短線,選擇總配電箱,電纜已識別成回路,按顯示電纜功能鍵后已顯示在總配電箱與分配電箱間的電纜根數,用回路檢查或圖元查量發現,在分配電箱處有1個電纜頭,總配電箱處沒有電纜頭,匯總工程量后此根電纜也只有1個電纜頭,請問老師是什么原因,如何解決。

    2019-04-22 20:40:38 補充

    如果總配電箱處沒有電纜頭,那么這根電纜在總配電箱就沒有計算電纜預留長度了吧。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    “分配電箱處畫一條短線。。。。。應該是你的這跟”短線“的問題;要畫小段電纜{YJV-5*16)它的標高必須是分配電箱的上邊的高度,這跟電纜位置要在識別的配電箱框內且與聯結配電箱的橋架相交,才可以處正確的量;你可以選擇橋架配線功能;

    首次提交 2019-04-22 23:48:21  最近修改2019-04-22 23:50:03 (修改過1次)

  • 對,少算了一個電纜頭,就少算了1.5米的預留量。

    初步判斷是《設置起點》沒有設置在橋架與配電箱連接的位置上,電纜沒有進總配電箱,用三維看一下。