山海尚未平 2019-05-16 09:59:05 | 河南省 安裝機電預算 | 5381查看 4回答
噴淋的末端試水裝置立管計算問題
如圖所示,噴淋里面的末端試水裝置這有一段立管,沒標管徑,怎么計算?需不需要計算,是否可以忽略這段立管?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管徑是DN25的熱鍍鋅鋼管,2個截止閥也是DN25的,截圖中除了計算末端試水裝置(含兩個閥門和一個壓力表)一套之外,還要計算這一段的鍍鋅鋼管(從最后一個噴淋頭算到排水漏斗位置),另外,自動排氣閥與截止閥也要單獨計算。
2019-05-16 10:12:42
-
管徑是DN25的熱鍍鋅鋼管,立管高度按梁底高度到集水坑地面高度。
2019-05-16 10:00:17
-
需要計算,一般管徑為DN75,你可以寫入編制說明
不可以忽略這段管道的
2019-05-16 10:02:13
-
照上邊DN25的計算
首次提交 2019-05-16 11:19:09 最近修改2019-05-16 11:19:41 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看