楊歡 2019-06-26 11:04:16 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 309查看 5回答
安裝算量問題
如圖,下部分為 普通插座, 上面的 插座 沒有圖例 是 地插嗎 地插地面安裝 那供這個 地插的 電線 是不是還得 從地面 開槽啊 ???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是地面插座。新增加的才需要剔槽。圖紙上的,計算暗配管就行。
2019-06-26 13:04:01
-
沒有圖例,最好咨詢設計,設計書面回復方可作為施工結算依據,該插座看具體安裝在什么位置,可能是地插,地插地面線管不用開槽,可以在板內預埋,或者暗敷在地面裝飾層內。
2019-06-26 11:13:05
-
不是地插,圖例是明裝單項三極插座
配線需要看看圖紙說明
2019-06-26 11:13:26
-
地插是地面安裝,一般管線是埋地安裝
2019-06-26 11:13:53
-
1、有方格子的插座可以是地插,可以找建筑圖或者裝飾圖確定這個位置作用,
2、是否剔槽,先確定下有沒有架空地板,沒有架空地板的話可以考慮剔槽的
2019-06-26 12:56:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看