我心長寬 2014-03-03 17:13:25 | 河北省 安裝算量GQI | 881查看 3回答
安裝算量問題
請教各位,學習安裝算量,導入圖紙,識別圖例,為什么圖例識別燈具或配電箱,為什么識別數量顯示和圖紙一樣,而匯總數量為什么多1呢,比如識別4個,匯總表數量卻是5,為什么。再就是沒有到配電箱立管的量,是不是需要設置或選擇起點啊,但是不能,請高手指教。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請教各位,學習安裝算量,導入圖紙,識別圖例,為什么圖例識別燈具或配電箱,為什么識別數量顯示和圖紙一樣,而匯總數量為什么多1呢,比如識別4個,匯總表數量卻是5,為什么。再就是沒有到配電箱立管的量,是不是需要設置或選擇起點啊,但是不能,請高手指教。
回復:你好,你也是新干線的專家,經??茨慊貜蛦栴},在此僅作交流吧;
??????? 廣聯達安裝算量計算點式圖元可以敢保證百分百的準確,出現你說的情況,是不正常的;建議你批量選擇刪除一下,重新識別就應該沒有問題,估計你的圖紙可能有以前的圖元或圖紙遠處有該圖例;
??????? 沒有到配電箱的立管,不知道你的具體情況,管線識別的時候,只要管線連接到配電箱,識別的時候就一定會自動生成立管;沒有生成的,執行配電箱連管即可,而不是選擇起點;
??????? 沒有看到你的圖紙,或許還有其他情況,可以聯系我:634099478或加入我們的廣聯達專業技術交流群:248307495,有問題相互交流,共同學習。
2014-03-03 20:30:19
-
先識別配電箱,燈具,再選擇布管線,只要前提設置了燈具、配電箱的安裝高度,立管會自動生成的
2014-03-03 17:19:28
-
匯總計算多一個是圖例表沒有刪除,這一個是圖例表中的??砂褕D例表刪除再識別。沒有到配電箱的立管可以用拉伸工具把水平管拉到配電箱上,就自動生成立管了。
2014-03-03 17:20:31