luckis 2019-07-24 17:04:50 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1050查看 2回答
廣東定額首層柱模板超高
倒:柱首層高度5米,設計室外地枰標高-0.5,室內地坪標高-0.1
那么按廣東定額里,首層柱的模板超高是5.1-3.6,還是5.5-3.6?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
5.5-3.6
2019-07-24 17:09:29
-
用春節后的定額解釋,超高是按層高計算,如果是用2018年定額規則,應該也是一樣的。
2019-07-24 17:10:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看