  • 廣東超高柱模板計算

    廣東定額計算規則:柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那么請問: 套定額時,每增加1m以內的工程量是超高部分的工程量,還是整個構件的工程量?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 套定額時,每增加1m以內的工程量是按超高部分的工程量計算。

    2012-05-21 10:12:32 

  • 按超過3.6米以上工程量套用定額子目

    2012-05-21 10:15:21 

  • 這個是整個構件的工程量,比如你高度是3.8,這部分模板的總量是365,套3.6內的工程量是365m2,每增加1m以內的工程量也是365m2 定額規則說的“超過部分”按相應的每增加lm以內子目計算,這應該是針對整個工程而言,在整個工程中,有的沒超3.6,有的超過3.6。如果不是這樣理解的話,定額反倒復雜化了計算規則,這是不合常理的。 工程量應該是0.3*4*6=7.2m2 呵呵,你不覺得按你這種算法復雜化了。 我都是按我說的這樣算,沒人說錯。

    2012-05-21 10:21:23 

  • 2010年新定額柱模板超高的工程量是3.6米以上部分。2006年定額才是按全高的柱模板計算。 “請問:“0.3*0.3的柱,高度為6米,0.3*4*3.6=4.32,0.3*4*2.4=2.88, 4.32+2.88=7.2。應該怎么套定額子目?第一種套法:“A21-14+A21-19*3,工程量為7.32正確? 還是第二種套法:“ A21-14,工程量為4.32;A21-19*3工程量為2.88正確?”,要后一種方式輸入正確。 “你好,但是廣東省建設工程造價管理總站出版的2011年造價員考試教材《建設工程計價應用與案例》中的套法還是第一種?我都不知道相信哪個了?”從定額的規則是按超過的總計算,那么個人認為是第二種方法,按第一種方法它已經也把3.6米以下的工程量也列入計算,合價就會高,是否可信就由你定了。也不排除即使是定額站的教材,它也是分不同的老師編著,也避免不了說法不一,或者說錯誤吧。也可以這樣說,對教材我是不很相信的。 “想請教下,:A21-14與A21-19的定額子目含量為什么相差那么多?”哦對了,你提到這個問題,還需要更正一下前面的解釋,A21-14子目輸入的工程量是全部柱模板的量,所以對超高它也只是適當?shù)难a償,所以含量的差距就會大了。 “A21-14的工程量不是3.6m以內的工程量嗎,怎么變成全部柱的工程量了?”難道更正一下更有疑問?,后面的是增加費啊,要注意它的名詞。 “你說:“A21-14子目輸入的工程量是全部柱模板的量?所以我覺得有疑問:”A21-14子目輸入的工程量是全部柱模板的量還是3.6米以內的工程量?”6米高的模板工程量。

    超過3.6

    2012-05-21 10:12:45 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!