匿名用戶 2008-07-08 10:08:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 8回答
鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置
鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長度設置為一個標準層高(即3000)合不合理?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長度設置為一個標準層高(即3000)合不合理? 答:鋼筋中的接頭長度是可以設置的,根據定額的計算規則。 墻體、柱的豎向鋼筋的接頭,是不用定義長度的,軟件是按層來計算的,也就是一層一個鋼筋接頭,這和施工是能夠對上的?/div>
2008-07-08 10:16:43
定尺長度是直條鋼筋的出廠長度,你可以根據當?shù)氐囊巹t及實際施工鋼筋定尺來自己調整,在計算設置里的搭接設置中調整。2008-07-14 22:18:17
定尺是9M長的鋼筋,通尺是除9M外的鋼筋,,按層高設鋼筋的長度可以2008-07-15 10:04:08
墻體、柱的豎向鋼筋的接頭,是不用定義長度的,軟件是按層來計算的,也就是一層一個鋼筋接頭,這和施工是能夠對上的?/div>2008-07-08 13:04:39
墻和柱的搭接設置一般可以按層高,另外搭接一般按8000米為標準2008-07-15 10:42:20
鋼筋中的定尺長度就是工地中的鋼筋原料長度,即每根鋼筋的出廠長度,一般圓12以上的都是直條鋼筋,有6m、8m、9m、12m等,軟件中設置時參考工地實際進料長度進行設置,盤條的(圓6、8、10的鋼筋一般為盤條)長度,則根據工地的拉伸場地的大小確定, 我們在鋼筋軟夹設置鋼筋定尺長度時,只需要設置“其他鋼筋”一欄就可以了,墻柱豎向鋼筋的搭接是按層計算的,不需要設置,設成一個標準層高是不合理的,如鋼筋搭接形式為綁扎搭接,那么鋼筋的長度就大于標注層高,要多產生一個搭接,計算就不準確了,2008-07-08 10:20:21
鋼筋的定尺長度墻的豎向鋼筋、柱鋼筋都是以層為一個定尺的,在軟件中的數值可以不做修改,即使數值大于層高,計算時也會以層為定尺的。所以,你修改不修改都可以的,如果你修改了,按照一個標準層的高度,那其它層的層高和這個都一樣嗎,如果不一樣,小于3米是可以的,不能大于3米,大于3米軟件仍會按3米計,你應該按大值來修改。 只有水平鋼筋需要修改定尺長度,根據當?shù)氐亩~要求來修改一下。比如:河北定額規定:大于25的鋼筋6米一個搭接,小于25的鋼筋8米一個搭接,將規定值修改在搭接設置的表格中即可2008-07-08 10:37:40
鋼筋定尺長度是根據當?shù)厥袌?chǎng)鋼筋的原材料長度而定的,一般鋼筋有9m、12m居多。所以你按樓層3m設置是不合理的。2008-07-08 11:05:47
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看