匿名用戶 2008-07-08 10:08:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 8回答
鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置
鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長度設置為一個標準層高(即3000)合不合理?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋10.0計算設置中的定尺長度最準確的該如何設置?如果把墻柱鋼筋搭接定尺長度設置為一個標準層高(即3000)合不合理? 答:鋼筋中的接頭長度是可以設置的,根據定額的計算規則。 墻體、柱的豎向鋼筋的接頭,是不用定義長度的,軟件是按層來計算的,也就是一層一個鋼筋接頭,這和施工是能夠對上的?/div>
2008-07-08 10:13:52
按進場的原材料長度來設置,現在的鋼筋一般9M和12M的多,可以參考現場看看,再做先擇,我們一般選9M2008-07-08 13:15:56
定尺長度是直條鋼筋的出廠長度,你可以根據當地的規則及實際施工鋼筋定尺來自己調整,在計算設置里的搭接設置中調整。2008-07-14 22:17:22
軟件中的柱子是一層一搭接,你設置的高度除非比層高小,要不一般情況下該設置無效。2008-07-08 22:30:59
墻柱鋼筋搭接是按層給的,只要層高不超過定尺長度,是不影響的,定尺長度最最長也只能是直條鋼筋的出廠長度,我們這是9米,2008-07-08 10:17:17
在計算設置中你可以看到有搭接長度,里面就可以設置定尺長度,這個你可以根據當地的規則及實際施工鋼筋定尺來自己調,如果與實際相符的一層一搭一次,就不必再調了,軟件就是這么默認的。2008-07-08 10:24:27
鋼筋的定尺長度墻的豎向鋼筋、柱鋼筋都是以層為一個定尺的,在軟件中的數值可以不做修改,即使數值大于層高,計算時也會以層為定尺的。所以,你修改不修改都可以的。只有水平鋼筋需要修改定尺長度,根據當地的秪要求來修改一下。比如:河北定額規定:大于25的鋼筋6米一個搭接,小于25的鋼筋8米一個搭接,將規定值修改在搭接設置的表格中即可2008-07-08 10:27:19
鋼筋定尺長度是根據當地市場鋼筋的阅料長度而定的,一般鋼筋有9m、12m居多。所以你按樓層3m設置是不合理的。2008-07-08 11:01:39
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看