zy 2020-06-29 11:45:54 | 河南省 安裝 | 819查看 4回答
防雷接地問題?
黃色的線是暗敷的鍍鋅扁鋼,藍色的線是明敷的圓鋼,箭頭意思是引下線。
請問這個地方還需要把圓鋼伸上去與扁鋼相連嗎?我自己理解此處有引下線,從圓鋼下去,應該不用再計算一次扁鋼上翻連接圓鋼吧?求指正!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有引下線的地方,明敷設的鍍鋅圓鋼與暗敷設的鍍鋅扁鋼均與引下線連接,即可。
沒有引下線的地方,暗敷設的鍍鋅扁鋼翻上去與鍍鋅圓鋼連接。
2020-06-29 12:51:25
-
需要 相連
2020-06-29 11:47:23
-
圓鋼和扁鋼分別和引下線連通即可,但考慮到此處沒有柱主筋>16的鋼筋,在女兒墻內還是選擇扁鋼暗敷,引到圓鋼的位置
2020-06-29 11:51:10
-
1、黃色的線是暗敷的鍍鋅扁鋼是接地母線,計算長度;2、藍色的線是明敷的圓鋼-----避雷網,延長米計算,3、避雷網與接地母線全部連通計算(圓鋼伸上去與扁鋼相連).
2020-06-29 16:37:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看