配管敷設問題?
請教各位一個問題,消防電專業里面,如果聲光報警是豎直方向直接敷設到頂,就從本層直接到本建筑物頂層。這種通長暗敷的配管,實際施工是不是一段段的敷設?比如本層的配管分為兩段,一段從層底到聲光報警的接線盒,另一段從本層的聲光報警接線盒到層頂?
但是兩層之間的配管是如何連接的呢?本層的層頂和上一層的層底,配管是如何確保無縫連接的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這要看所對應的位置,報警器在砼墻,那么每層都在墻內配管,一層層接上去到頂(這是同分區的,不同分報警區也不用這樣配管)。如果不是砼墻就是要每層在板內配管甩在砌體墻位置的梁處,到砌體墻砌筑時再向下配到報警器位置。
2020-08-06 15:43:15
-
大樓是一層一層做的,預埋管也是一層一層的敷,一段管子一段盒子這樣一層一層往上走
2020-08-06 15:43:01