  • 穿刺線夾問題?

    請教各位老師幾個問題,主電纜和分支電纜如果采用了穿刺線夾,穿刺線夾的地方還需要計算電纜頭嗎?我省定額解釋說明中描述一個電纜按照兩個電纜頭計算。

    如果主電纜和分支電纜的規格型號一樣,還需要計算穿刺線夾嗎?

    能不能這樣理解,電線里面分線不需要計算額外的工程量,但是電纜分線處需要計算穿刺線夾?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    我就不重復了。聽聽別人的答案。

    一、電纜分支處,只計算穿刺夾(每芯一個,主電纜與支電纜規格相同,也是每芯一個穿刺夾),此分支處不計算電纜頭。見截圖一。  但進、出配電箱。仍然要計算電纜頭。

    二、電線如果設計要求采用穿刺夾分支的(一般不會),每根電線計算一個穿刺夾,此處不得再計算銅端子壓焊。見截圖二


    穿刺線夾

    定額解釋

    2020-08-29 12:40:24 

  • 穿刺線夾處不需要計算電纜頭;

    需要;

    電纜分支,只要是分支處就要計算穿刺線夾。

    2020-08-30 19:11:38 