zy 2021-03-24 14:03:50 | 河南省 安裝 | 828查看 3回答
穿刺線夾問題?
請教各位老師主YJV-3*95+2*50,分支電纜YJV-2*25+1*16.
有幾個穿刺線夾,規(guī)格是多大的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
每處; 1個95的和2個50的。即;以主電纜的規(guī)格采購。
2021-03-24 17:25:35
-
刺線夾是2*25+1*16
2021-03-24 14:06:50
-
需要計算3個,每芯一個。按大的芯線面積計算
2021-03-24 15:04:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看