寶 2020-12-16 08:48:22 | 廣東省 安裝 | 4766查看 1回答
電力遷移工程中的電力電纜一定要做10kV電纜交流耐壓試驗和局放試驗?
電力遷移工程中的電力電纜要不要做10kV電纜交流耐壓試驗和局放試驗?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
10KV高壓電纜需要做交流耐壓試驗嗎?
10KV高壓電纜交接試驗,按照08版的標準,是要做交流耐壓試驗。
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。 電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10KV高壓電纜交流耐壓試驗的步驟 :
1.電纜相位的檢查,對電纜線路的兩端相位進行檢查,檢查結果表示電纜兩端相位與電網相位相符合。
2.用兆歐表對多芯電纜的每一芯線及外皮進行絕緣電阻測量。將測量結果與原始結果對比之后,確定電纜絕緣性能良好,可以開展交流耐壓試驗。
3.將變頻串聯諧振的各組成部分及被試電纜聯結好,并確保接地線正確。
4.操作串聯諧振將電壓升至52KV,隨后開始耐壓試驗,耐壓試驗設定為60分鐘。
5. 耐壓試驗結束后,切斷電源,并用放電棒完成放電后,再次對電纜的絕緣電阻進行測量。
試驗結果分析
在電纜耐壓的60min內,電纜沒有發生閃絡及放電現象視為合格。 再次進行的絕緣電阻試驗結果應與之前結果無明顯差別,否則絕緣性能視為不合格。在設備具備的情況下,按照規程是需要對高壓電纜交流耐壓試驗的,這樣電纜才能真正的安全保障電力系統。2021-01-12 21:23:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看