例如4,板底筋除注明外,均為c8@200雙向拉通,那么如果這塊板面筋底筋都未布置
而且該板塊也不符合8的雙層雙向鋼筋布置,那么應(yīng)該如何布置該板(比如圖二中右邊的B6板)的鋼筋呢 該樓層為3層板


全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板底筋除注明外,都是C8-200雙向拉通

首次提交 2021-03-22 19:29:07 最近修改2021-03-22 19:29:08 (修改過1次)
-
你好:按照圖紙布置板底XY方向鋼筋C8@200,板面鋼筋按照圖紙繪制的跨板鋼筋,板受力鋼筋,附加負(fù)筋定義。
2021-03-22 19:31:07
-
按說明中的末注明板厚的為100,B6按板厚100,配筋雙層雙向C8@200
2021-03-22 20:13:05