  • 路燈接地母線怎么計算

    如圖所示接地為TT接地,接地極是每5m為一組,圖紙中路燈間隔20m,有100多個燈。1:是否通長敷設?電纜共9個回路去往不同方向2:接地母線是否和電纜一樣都經過配電箱去往各個路燈?

    通長

    配電箱


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    接地計算內容;

    一、配電箱接地;鍍鋅圓鋼接地極3根,接地母線(鍍鋅角鋼L50*5)15米。

    二、室外路燈接地;鍍鋅角鋼接地極100多根,接地母線(鍍鋅扁鋼-40*4)2000多米。即;20米*100多個路燈


    首次提交 2021-04-04 17:13:47  最近修改2021-04-04 17:13:47 (修改過1次)

  • 1、電纜共9個回路分開計算;2、接地母線連接電桿基礎。

    2021-04-04 13:43:57 

  • 路燈接地母線  按照設計要求,接地極是每5m為一組,圖紙中路燈間隔20m,有100多個燈。

    1:不需要通長敷設,間隔20米設置一組即可。

    2:接地母線不需要和電纜一樣都經過配電箱去往各個路燈 。

    2021-04-04 13:44:43 

  • 1:接地母線肯定是通長敷設,和電纜回路沒有關系

    2:接地母線是去往各個路燈,但是從配電箱出來一根地線連接就可以