ji****@126.com 2009-02-20 11:27:50 | 河北省 其他專業 | 8305查看 3回答
在通風管道計算中,是否扣除風機或者防火閥所占的長度
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在通風管道計算中,扣除風機所占的長度。 不扣除防火閥所占的長度
2009-02-20 11:33:07
-
風機的要扣,而防火閥的長度不用扣。
2009-02-20 11:29:01
-
河北計算規則:風管長度一律以施工圖示中心線長度為準(主管與支管一起中心線交點劃分)包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件長度,但不包括部件所占長度,咬口重疊部分已包括在項目內,不另行計算, 本人理解應扣除風機尺寸,不扣除防火閥長度。
2009-02-20 12:24:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看