阿杰 2009-04-06 20:45:54 | 河北省 其他專業 | 461查看 3回答
框支柱上層加筋問題
在轉換層上,框支柱縱筋錨入上層剪力墻按照圖集應該是縱筋能通即通的原則,根據此原則,我畫的圖應該是部分縱筋錨入上層剪力墻,可實際是軟件把所有縱筋全部錨入上層剪力墻中,這是為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示:此鋼筋在當前層錨。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截?,我們可以輸入?2b25+2b25,上一層鋼筋會自動下插1.5lae。
2009-04-07 08:37:35
-
在工程設置的計算設置里柱部分的節點設置2。例如:
2009-04-06 22:16:08
-
軟件沒有這個做法,剪力墻暗柱可以。
2009-04-07 07:32:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看