鋼筋錨固的問題?
框架梁鋼筋與框架柱的錨固長度是按0.4LaE+15d還是用柱的尺寸減去保護層加15d計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在滿足錨固值的前提下取較小的值,為了節約材料嗎,軟件是與平法同步的 應當是700-25+15*25
2009-05-24 14:11:33
-
請參照結構規范0.4*25*30+15*25,還是700-25+15*25?兩者取大
2009-05-24 12:36:25
-
按圖紙結構說明,結構沒有說明按平法規范
2009-05-24 12:49:57
-
參照結構規范和平法規范進行
2009-05-24 13:47:37
-
規范規定,在彎錨(當直錨長度不夠時)的情況下,梁的各排縱筋盡可能的伸至柱里最遠端(柱縱筋內側),且各排縱筋彎折前的水平投影長度不小于0.4laE(la)。結合你的實際情況應按700-25+15*25計算。注意:鋼筋規范的原則是 1、不小于。2、兩者之間取大值。
2009-05-24 16:00:08