匿名用戶 2009-11-15 12:11:15 | 江蘇省 其他專業 | 896查看 5回答
鋼筋錨固問題
我剛入?當次梁主筋進入主梁<0.4LAE時請問次梁主筋該如何錨固?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納03G101-1第65頁有明確規定。具體標準截圖如下
2009-11-15 15:15:17
-
次梁主筋進入主梁<0.4LAE時:次梁主筋進行彎直鉤錨固
2009-11-15 12:48:53
-
我剛入?當次梁主筋進入主梁<0.4LAE時請問次梁主筋該如何錨固? 你好:我們是這樣做的,在工程開工圖紙會審時向設計人員提出,由設計拿出措施來解決此問題。
2009-11-15 13:01:48
-
在03G101圖集中的規定是》=0。4la,這是由設計人員常握的尺寸,一般應是》=0。4L的,否則的話還是咨詢一下設計人員吧。 上支座軟件會自動處理,但是下部鋼筋不會,即使你把次梁的支座改到特別小時,它還是按12d計算的詳細見下圖規則,所以你說的情況軟件不會自動處理的,還是問問設計吧。
2009-11-15 14:25:03
-
可以按一個錨固記取。因為我們是搞預算的不是搞施工的。
2009-11-15 21:59:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看