wangli08060506 2009-06-12 12:20:20 | 河北省 其他專業 | 589查看 5回答
鋼筋抽樣樓層管理中的幾個問題?
1.樓層管理中基礎層層高是怎么定義的? 是墊層頂-1.8到首層地面結構標高-0.15之間的距離嗎?我剛開始填的是基礎底的標高-1.8,結果在繪圖的時候發現基礎底標高默認的是-1.95! 2.樓層管理中基礎層的板厚是怎么定義的? 因?yàn)橥ǔ0搴裰笜前宓暮穸龋圆恢阑A(chǔ)板厚怎么定義,我是初學者,希望大家能夠詳細講解,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.樓層管理中基礎層層高是怎么定義的? 回答:在鋼筋軟件中是墊層頂-1.8到首層地面結構標高-0.15之間的距離,因為墊層沒有鋼筋,所以就不算,但是在圖形軟件中是墊層底標高到首層地面結構標高的距離,因為圖形要計算墊層 2.樓層管理中基礎層的板厚是怎么定義的? 回答:基礎層板厚不影響計算結果,可以不管,也可以輸入 有地下室的輸入筏板的厚度,沒有的輸入首層地面的板厚
2009-06-12 12:26:22
-
答:1、因為你的工程信息?,首層結構標高你輸入的是-0.15,基礎層層高定義成1.8米,所以基礎底標高為-0.15-1.8=-1.95 2、樓層管理中的基礎層板厚不用理會它,一般基礎層中不會存在樓層板的,所以不用理會,如果基礎中存在筏板基礎,那么直接在定義筏板的時候輸入其厚度即可~~~~
2009-06-12 12:23:20
-
1.樓層管理中基礎層層高是怎么定義的? 是墊層頂-1.8到首層地面結構標高-0.15之間的距離嗎?我剛開始填的是基礎底的標高-1.8,結果在繪圖的時候發現基礎底標高默認的是-1.95! 答:“當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層”這個是軟件中幫助里說明。至于你說的底標高問題樓上1樓說的是對的。 2.樓層管理中基礎層的板厚是怎么定義的? 因?yàn)橥ǔ0搴裰笜前宓暮穸?,所以不知道基礎板厚怎么定義,我是初學者,希望大家能夠詳細講解,謝謝! 答:樓層管理中的板厚是指默認樓層板的厚度。其實是這一層中樓板的厚度,在樓層管理中輸入后在定義板構件時板厚自動按樓層管理輸入的值取值,不需要在定義構件時再輸入板厚。 并沒有其他的意思和作用。
2009-06-12 12:58:48
-
算鋼筋時基礎高度不包含墊層厚度,高度是基礎墊層以上高度扣除0.15以后的高度,圖形算量時基礎高度是從墊層底算起的
2009-06-12 13:40:53
-
1、基礎層層高主要從構件錨固位置考慮。要具體工程具體分析 如:獨立基礎基礎層層高一般為基礎厚度。
2009-06-12 13:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看