  • 剪力墻水平筋的問題

    請問:我做鋼筋工程時發現剪力墻水平鋼筋遇框架梁、連續梁、暗梁時水平鋼筋數量均未減少,為什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁和暗梁只是 剪力墻的一部分 它們除了剪力墻之外的附加鋼筋 所以又連梁和暗梁的位置剪力墻的鋼筋是不用打斷的

    2009-06-25 13:37:55 

  • 是因為連梁與暗梁沒有側面鋼筋

    2009-06-25 14:04:44 

  • 連梁和暗梁的位置剪力墻的鋼筋是不用打斷的,其數量不會少。

    2009-06-25 14:13:26 

  • 剪力墻的水平筋是通過連梁、暗梁的,所以不會減少

    2009-06-25 15:42:24 

其他類似問題 查看更多