  • 請問防雷接地問題

    請問利用基礎筏板做接地極,按面積計算,為什么還要從每個避雷引下線出向外甩出一根2米的圓鋼?基礎筏板的鋼筋不就直接把雷電導流到大地了嗎?還甩出去圓鋼做什么啊?是不是多此一舉?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    接地電阻不夠時,增加人工接地極,按圖計算

    2022-02-14 21:14:48 

  • 如基礎鋼筋測出的接地電阻達不到設計要求,就必須增加人工接地極連到接出的鋼筋上保證達到設計要求

    2022-02-14 21:18:08 

  •  

    如果基礎筏板的鋼筋不能直接把雷電導流到大地(效果不佳),還是要多此一舉,用甩出去圓鋼補打接地極。