王強 2022-05-11 21:00:27 | 黑龍江省 安裝 | 753查看 2回答
請問電氣工程調試問題
請問事故照明切換裝置調試,雙電源切換調試在定額中的解釋是交流與直流供電之間的切換,是不是就是說配電室有直流屏,在交流供電停電的時候切換到直流屏的直流供電才能計算以上兩個調試??
雙電源如果都是交流電,是不是套用備用電源自動投入裝置調試能合理點?因為畢竟事故照明切換裝置和雙電源切換調試有交流直流切換的這個前提,所以雙電源配電箱是不能套以上兩種調試的是這樣嗎?歡迎討論
2022-05-11 23:22:58 補充
謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你理解的沒有錯
2022-05-11 21:07:17
-
不是。(沒有設備可以一會兒用交流電,一會兒用直流電)。
雙電源切換包括(市電+市電)(市電+自發電)(市電+UPS)三種情況,都可以計算。
照明配電箱采用雙電源切換的,計算(事故照明切換裝置調試)。
動力配電箱采用雙電源切換的,計算(自動投入裝置調試)
2022-05-12 05:26:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看