孫輝 2009-10-19 18:54:30 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 4回答
GGJ10.0保護層設置問題?
我在樓層管理中設置基礎鋼筋保護層為40mm,為什么打印出鋼筋明細時,看計算公式全部都是用0.9×鋼筋的長度,而不是鋼筋的長度減去0.08呢?用手算的和軟件做的十八噸多鋼筋就相差了半噸多?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置里調整,點擊基礎按鈕,在條形基礎和獨立基礎的第二行,設置值中都有一個0.9×鋼筋的長度,是軟件根據規范長邊大于或等于2.5米默認的0.9×邊長,實際工程中,你的條形基礎或獨立基礎的長邊是否大于或等于2.5米,如果基礎邊長大于2.5米,軟件計算就是正確的。如果基礎邊長小于2.5米,你想調整邊長-2×保護層在其后面設置值中將0.9×邊長改過來就是了。 另外補充06G101-6獨立基礎 條形基礎 樁承臺第20頁和第30頁有此規定。
2009-10-19 19:33:15
-
在設計規范和施工手冊中都規定了:當基礎的寬度大于等于2.5米時,鋼筋的長度取基礎寬度的0.9倍,鋼筋交錯布置。這是節約鋼材的一種措施,因為經過計算這種布置也能滿足受力要求,并且可以節約鋼材降低造價。軟件也是按這樣的規則設置并計算的,所以計算結果就是你所看到的了,這個結果沒有錯。
2009-10-19 19:52:34
-
0.9乘以長度的是獨立基礎大于2.5米的系數。施工手冊的鋼筋構造里有說明,
2009-10-19 19:13:52
-
可以在計算設置里調整 也可以在樓層設置里調整每層各構件的保護層厚度
2009-10-20 08:58:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看